心律失常

注册

 

发新话题 回复该主题

2015年注册消防工程师考试技术实务真题 [复制链接]

1#

年注册消防工程师考试技术实务真题解析


  一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物,氧化剂,引火源和( )。

A.氧化反应

B.热分解反应

C.链传递

D.链式反应自由基

『正确答案』D

『答案解析』大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。第一篇第一章第一节

2.某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟,该厂房采取的下列措施中,不符合要求的是( )。

A.用盖板将车间内的地沟严密封闭

B.采用不发火花的地面

C.设置除尘设施

D.采用粗糙的防滑地板

『正确答案』D

『答案解析』散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。第二篇第八章第四节

3.下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。

A.选用与爆炸危险区域和范围相适应的防爆电气设备

B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备

C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

D.在正常运行时会产生火花,电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内

『正确答案』B

『答案解析』防爆电气设备选用原则

1.电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应。

2.电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定。

3.应与环境条件相适应。电气设备的选择应符合周围环境内化学的、机械的、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求,电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

4.应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。第二篇第八章第四节

4.某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共m3。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为( )。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

『正确答案』B

『答案解析』表2-2-1生产的火灾危险性分类及举例。第二篇第二章第一节

5.某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库火灾危险性类别应确定为( )。

A.甲

B.乙类

C.丙类

D.丁类

『正确答案』C

『答案解析』百货、塑料玩具等属于丙类为主,本仓库按火灾危险性较大的来确定。

6.某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理,如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )。

A.15%

B.25%

C.50%

D.%

『正确答案』B

『答案解析』甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加火灾危险性。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。第二篇第九章第二节

7.地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.25%

『正确答案』C

『答案解析』表3-17-7注:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在公式(3-13-1)计算结果的基础上增加30%。第三篇第十三章第四节

8.对建筑划分防烟区时,下列构件和设施中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是( )。

A.特级防火卷帘

B.防火水幕

C.防火隔墙

D.高度不小于50cm的建筑结构梁

『正确答案』B

『答案解析』划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。第二篇第五章第四节

9.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB-的规定,消防控制室内的设备面盘至墙的距离不应小于( )m。

A.1.5

B.3

C.2

D.2.5

『正确答案』A

『答案解析』消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔。第三篇第九章第六节

10.下列关于自然排烟的说法,错误的是( )。

A.建筑面积为㎡的地下停车库可采用自然排烟方式

B.采用自然排烟的场所可不划分防烟分区

C.防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式

D.建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式

『正确答案』C

『答案解析』B正确。一个防火分区内能满足自然排烟条件,则全部采用自然排烟,故不用划分防烟分区。若不满足自然排烟条件,则该防火分区必须全部考虑机械排烟,此时才考虑划分防烟分区,进而布置排烟风管和远控排烟口。

C错。《建筑设计防火规范》8.5.1本条为强制性条文。建筑物内的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、避难区域等,都是建筑物着火时的安全疏散、救援通道。火灾时,可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟设施,使烟气不致侵入疏散通道或疏散安全区内。


  对于建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,可利用建筑本身的采光通风,基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用。


  当采用凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室或合用前室,或者防烟楼梯间前室或合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且有满足需要的可开启窗面积时,可以认为该前室或合用前室的自然通风能及时排出漏入前室或合用前室的烟气,并可防止烟气进入防烟楼梯间。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题