80.高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在()。

A.地下一层B.首层C.二层D.三层

E.四层正确答案:BCDBCD高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:(1)一个厅、室的建筑面积不宜超过m2。(2)一个厅、室的安全出口不应少于两个。(3)必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。(4)幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

81.按物质产生爆炸的原因和性质分类,通常将爆炸分为()。A.物理爆炸B.化学爆炸C.炸药爆炸

D.核爆炸E.粉尘爆炸正确答案:ABDABD爆炸有着不同的分类,按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。物理爆炸和化学爆炸最为常见。

82.防火墙在设置时应满足的构造要求有()。A.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上B.防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4mC.建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2mD.防火墙内可以设置排气道E.建筑物内的防火墙不应设在转角处正确答案:ACE防火墙设置应满足如下要求:1)防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm.2)防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。3)建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m.4)防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。5)建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m.6)设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。

83.厨房的火灾危险性有()。A.燃料多B.油烟重C.电气线路隐患大D.灶具器具易引发事故E.用油不当引发火灾正确答案:ABCDEABCDE厨房的火灾危险性:(1)燃料多;(2)油烟重;(3)电气线路隐患大;(4)灶具器具易引发事故;(5)用油不当引发火灾

84.下列宜作为建筑外保温材料的有()。A.聚氨酯B.岩棉C.矿棉

D.泡沫玻璃E.胶粉聚苯颗粒浆料正确答案:BCDEBCDE从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为三大类:一是以矿棉和岩棉为代表的无机保温材料,通常被认定为不燃材料;二是以胶粉聚苯颗粒保温浆料为代表的有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料;三是以聚苯乙烯泡沫塑料(包括EPS板和XPS板)、硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂为代表的有机保温材料,通常被认定为可燃材料,但规范规定,B2级不宜用作建筑外保温材料。

85.下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的有()。A.总建筑面积超过m2的展览建筑B.总建筑面积超过m2的地下、半地下商店C.歌舞娱乐放映游艺场所D.总建筑面积超过m2的地上商店E.座位数超过个的电影院、剧院,座位数超过个的体育馆、会堂或礼堂正确答案:BCDBCD下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:(1)总建筑面积超过m2的展览建筑;(2)总建筑面积超过m2的地上商店;(3)总建筑面积超过m2的地下、半地下商店;(4)歌舞娱乐放映游艺场所;(5)座位数超过1个的电影院、剧院,座位数超过个的体育馆、会堂或礼堂。

86.下列属于防爆电气设备选用原则的是()。A.电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应B.电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应C.应与环境条件相适应D.应符合整体防爆的原则E.应选用正规厂家生产正确答案:ABCDABCD防爆电气设备选用原则有:(1)电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应。(2)电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定。(3)应与环境条件相适应。电气设备的选择应符合周围环境内化学的、机械的、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求,电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。(4)应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。

87.下列关于室内消火栓的设置说法错误的是()。A.设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓B.室内消火栓的布置应保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位C.消防电梯前室应设室内消火栓D.单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过30mE.消火栓应采用同一型号规格正确答案:BDBD室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

88.报警阀组可分为()。A.湿式报警阀组B.干式报警阀组C.水幕报警阀组D.雨淋报警阀组E.预作用报警装置正确答案:ABDEABDE报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警。

89.下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是()。A.液压站B.电缆隧道C.油浸变压器室D.电子信息系统机房E.厨房排烟管道正确答案:ABD

ABD下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。

90.泡沫灭火系统按发泡倍数可分为()。A.低倍数泡沫灭火系统B.中倍数泡沫灭火系统C.泡沫喷雾系统D.高倍数泡沫灭火系统E.泡沫一水喷淋系统正确答案:ABDABD泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。

91.消防应急灯具按用途分为()。A.消防应急照明灯具B.消防应急标志灯具C.消防应急照明标志复合灯具D.持续型消防应急灯具E.集中控制型消防应急灯具正确答案:ABCABC消防应急灯具按用途分为消防应急照明灯具、消防应急标志灯具以及消防应急照明标志及合灯具。

92.汽车库、修车库的火灾危险性有()。A.起火快,燃烧猛B.火灾类型多,难以扑救C.通风排烟难D.灭火救援困难E.极易发生爆炸正确答案:ABCDABCD汽车库、修车库的火灾危险性有起火快、燃烧猛,火灾类型多、难以扑救,通风排烟难,灭火救援困难和火灾影响范围大。

93.下列关于加油加气站建筑防火的要求说法正确的是()。A.加油加气站内不得设置住宿、餐饮和娱乐等设施B.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于5mC.锅炉宜选用额定供热量不大于kW的小型锅炉D.站内地面雨水可散流排出站外E.加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设正确答案:CDECDE加油加气站内不得设置经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施,A选项错误。加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于4.5m,B选项错误。

94.下列关于人防工程中的避难走道的设置要求说法错误的是()。A.避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向B.避难走道的装修材料燃烧性能等级应为B级C.防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于5m2D.避难走道应设置消火栓、火灾应急照明、应急广播和消防专线电话E.通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和正确答案:BCBC避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级,B选项错误。防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2,C选项错误。

95.燃烧按照其形成的条件和发生瞬间可分为()。A.闪燃B.爆炸C.自燃D.点燃E.着火正确答案:BEBE燃烧按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点可分为着火和爆炸。

96.评定固体火灾危险性的主要指标为()。A.闪点B.自燃点C.燃点D.熔点E.沸点正确答案:CDCD对于绝大多数可燃固体来说,熔点和燃点是评定其火突危险性的主要标志参数。熔点低的固体易蒸发或汽化,燃点也较低,燃烧速度也较快。

97.下列选项中,属于防火间距确定的原则的是()。A.防止火灾蔓延B.保持火势C.保障灭火救援场地需要D.节约土地资源E.加速灭火正确答案:ACDACD影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的,其原则主要有防止火灾蔓延、保障灭火救援场地需要、节约土地资源、防火间距的计算等。

98.火灾自动报警系统由火灾探测触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成,其按应用范围可分为()。A.区域报警系统B.城市报警系统C.集中报警系统D.控制中心报警系统E.广域报警系统正确答案:ACDACD火灾自动报警系统按应用范围可分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。

99.火灾探测器是通过检测现场的火灾特征信号,并转换成电信号,经过与正常状阈值比较后,发出火灾的报警信号,其种类主要有()。A.感烟火灾探测器B.感温火灾探测器C.感光火灾探测器D.感湿火灾探测器E.气体火灾探测器正确答案:ABCEABCE火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分,它分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、气体火灾探测器、感光火灾探测器四种。

试题持续更新中……敬请

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题